Carrier vector
Такая история, холодильная установка Carrier vector, запускается работает ошибок нет,но показания фактической температуры скачут хаотично то покажет +16 через пару секунд +18 может и в - скакнуть, Датчик RAT температуры в камере проверен,сопротивление меняется согласно графику,проводка проверена,вместо датчика подкидовал постоянное сопротивление реакции никакой! Имитирую обрыв,ошибки нет,показания температуры отображаются какие то хаотичные,имитирую короткое замыкание реакция появляется,ошибка по датчику,показания температуры хаотичные. Лезу в блок,одна нога датчика на массе,вторая подтянута резистором 20кОм на питание и питание это 2.5 вольта,как по мне маловато для такого диапазона измерений,думал может какой из датчиков садит питание,отключил все датчики и замер делал на конденсаторе,питание так же 2.5 вольт. Вот меня терзают сомнения,кто ковырял такую установку,или может есть возможность померять опорное напряжения датчика температуры. Датчики давления с тремя проводами по документации имеют входящее напряжение 5 вольт,и выходящий сигнал от 0,5 до 4,5 вольта,для датчиков температуры графика напряжения нет,только сопротивление. Теория у меня такая,так как опорное напряжение почему то из блока выходит 2.5 вольта,при отключении датчика(датчиков) ,эти 2.5 вольта для блока как бы показания датчика которые входят в рамки его измерений (среднее значение) и он не фиксирует ошибку,если замыкаю провода ошибка появляется,а при обрыве нет! Полагаю,что должно быть 5 вольт подтяжки и при обрыве блок увидя 5 вольт забьет ошибку. Кто в теме вступайте в дискуссию
- Вложения
-
- IMG_0522.jpg (171.07 КБ) 18973 просмотра
-
- IMG_0521.jpg (213.65 КБ) 18978 просмотров
-
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 8:10 pm
- Откуда: Украина, Днепропетровск
Re: Carrier vector
В такие мозги не лазил, но думаю, что питание датчика температуры должно быть 5 вольт. И разбираться нужно с источником питания. Для пробы подать на датчик 5В, и посмотреть на результат. Если дерганья прекратятся, то ты на верном пути
- Balamut
- Сообщения: 1439
- Зарегистрирован: Пн июн 09, 2008 11:59 pm
- Откуда: Украина, Луцк
- Контактная информация:
Re: Carrier vector
токо на одном датчика опорное 2.5 вольта или же еще чего матерится?
- syava
- Сообщения: 3560
- Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 5:29 pm
- Откуда: Украина г.Луцк
- Контактная информация:
Re: Carrier vector
не матирится он вообще не на что! включаешь,пишет самотестирование процессора,после все Ок стартует,включает компрессор,а температура на дисплее хаотически скачет,подскачет до заданной и агрегат глохнет,а в буде плюсовая температура. отключаю датчик,нет реакции,замыкаю,рягирует на КЗ ошибкой. Судя по схеме,все датчики подперты резисторами на 20кОм ( 6 зелениньких на плате с верху и с низу тоже несколько ) и идут на тот же общий кондер,где 2.5 вольта
- Balamut
- Сообщения: 1439
- Зарегистрирован: Пн июн 09, 2008 11:59 pm
- Откуда: Украина, Луцк
- Контактная информация:
Re: Carrier vector
syava писал(а):Судя по схеме,все датчики подперты резисторами на 20кОм
если остальные не "скачут" то скорее всего с опоркой там все в норме
- syava
- Сообщения: 3560
- Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 5:29 pm
- Откуда: Украина г.Луцк
- Контактная информация:
Re: Carrier vector
а как я остальные увижу??? вижу лишь отображаемую температуру в рефе и заданую,заданая естественно не скачет,входы контролера при контроле тестером тоже не скачут,но показания 0.06в при 3кОм вместо датчика.
Re: Carrier vector
Выпаять всё в этой цепи, особенно керамические конденсаторы. Проверить адекватность АЦП. Ставить обратно от АЦП к датчику и мониторить. Собака где-то тут.
Re: Carrier vector
вектор показывает все температуры, также показвает дельту температур между входом и выходом испарителя. давление фреона. токи и напряжения.
Re: Carrier vector
Всем доброго времени суток! Парни подскажите как исправили данную проблему. У меня похожая ситуация, только при запуске установки всё нормально работает минут 10, после начинает прыгать температура на всех датчиках: 2-в будке, в двигателе, и темп. наружного воздуха. Выкл. установку, через минут 15 запускаю- всё норм в течении 10 мин, дальше всё по новой, и никаких ошибок не показывает
Re: Carrier vector
тоже столкнулся с таким-же гемороем-если кто в теме - чем лечится?тоже ошибок не выдает,точнее сначала на все датчики температура в будке-47,и т.д,после выключения-включения-работает как ни в чем не бывало,один раз часа 1.5 около него водитель скакал,включал-выключал,потом месяц все ок,сегодня опять,боюсь в самый неподходящий момент случится,и будешь товар кушать стоимостью в лям-два...к офицалам приезжал-проверили,сказали все ок,приезжайте как будет косяк,а его как поймать.....в реф сам лезть не хочу,грузовиков хватает,а починить-надо.
Re: Carrier vector
замените блок, если хозяин не хочет менять, то вам какие проблемыzema писал(а):товар кушать стоимостью в лям-два...
Re: Carrier vector
ну наверное это совсем радикально,а проблемы мои.авто тоже мое... если конечно другого решения нет-так и придется...